Bezorgdheid!
Onlangs ging mijn co melder af toen dochter stond te douchen. Ppm 189-193.
Douche uit gerend, alle ramen open en in de flat gang gaan staan. Co melder gaf na een paar minuten weer 0 aan
Brandweer gebeld. Als de melder weer 0 ppm aangaf konden we weer naar binnen. Advies: geen warm water meer gebruiken tot er een professional is komen kijken. Huisbaas heeft iemand gestuurd. Boiler gecheckt. Extra aluminiumtape rond de buizen geplakt. Er was niks mis mee verder. Daarnaast laat ik de boiler elke 2 jaar controleren door een professional (moet vlg de wet)
Na de controle was ik opgelucht. Het kon ook eenmalige door de wind zijn had de man gezegd.
Om de hitte buiten te houden deed ik net alle ramen dicht. Kids zaten te studeren op hun kamer, ik zat op mijn gsm. De boiler was niet in gebruik. Als deze niet in gebruik is dan is er ook geen vlam.
En toen ging het alarm weer af: 124 ppm.
Alles snel opengezet. Langzaam zakte de waarde weer naar 0.
Nu is alles weer wagenwijd open en nog steeds op 0 ppm.
Maar de schrik zit er goed in. Ik snap er niks van! Boiler stond af. Waar komt de co dan vandaan? En zo een hoge waarde?
Kan de melder stuk zijn? De man die de controle kwam doen gaf aan dat de melder goed werkte.
Ik ben zo aan het stressen. Morgen moet ik de kinderen een hele dag alleen laten, maar nu durf ik dat niet.
Bezorgdheid!
Onlangs ging mijn co melder af toen dochter stond te douchen. Ppm 189-193.
Douche uit gerend, alle ramen open en in de flat gang gaan staan. Co melder gaf na een paar minuten weer 0 aan
Brandweer gebeld. Als de melder weer 0 ppm aangaf konden we weer naar binnen. Advies: geen warm water meer gebruiken tot er een professional is komen kijken. Huisbaas heeft iemand gestuurd. Boiler gecheckt. Extra aluminiumtape rond de buizen geplakt. Er was niks mis mee verder. Daarnaast laat ik de boiler elke 2 jaar controleren door een professional (moet vlg de wet)
Na de controle was ik opgelucht. Het kon ook eenmalige door de wind zijn had de man gezegd.
Om de hitte buiten te houden deed ik net alle ramen dicht. Kids zaten te studeren op hun kamer, ik zat op mijn gsm. De boiler was niet in gebruik. Als deze niet in gebruik is dan is er ook geen vlam.
En toen ging het alarm weer af: 124 ppm.
Alles snel opengezet. Langzaam zakte de waarde weer naar 0.
Nu is alles weer wagenwijd open en nog steeds op 0 ppm.
Maar de schrik zit er goed in. Ik snap er niks van! Boiler stond af. Waar komt de co dan vandaan? En zo een hoge waarde?
Kan de melder stuk zijn? De man die de controle kwam doen gaf aan dat de melder goed werkte.
Ik ben zo aan het stressen. Morgen moet ik de kinderen een hele dag alleen laten, maar nu durf ik dat niet.
zondag 19 juni 2022 om 00:17
Nee, CO is een zwaar gas, dus het zakt eerder dan dat het stijgt (dat is op zich niet zo gunstig in huizen natuurlijk, maar het maakt het onwaarschijnlijk dat het spontaan van de benedenburen bij jou komt).
zondag 19 juni 2022 om 07:02
Dat is CO2, die melder gaat over CO.DingDong schreef: ↑18-06-2022 21:37Als je in België woont dan is het dus bloedheet. Mensen ademen CO2 uit en vullen daar dde kamer mee. Als het warm is en je sluit die warmte op door dan ga je door de warmte sneller ademen en dus meer CO2 uitstoten. Doordat je alles hebt afgesloten vermindert dus de hoeveelheid zuurstof in je kamer en je CO2 aandeel is dan veel te hoog.
Denk aan concerten of de discotheek, door activiteit gaan mensen sneller ademen en dus verbruiken ze meer zuurstof terwijl de uitstoot hoger wordt. Tel daarbij op dat je ook de smog hebt opgesloten en je melder gaat af.
Those who choose the lesser evil forget quickly that they chose evil.
Hannah Arendt
Hannah Arendt
zondag 19 juni 2022 om 10:00
Nou heel slecht geslapen, constant denkend aan de stille sluipmoordenaar.
Ik moet zo een aantal uur weg, de kinderen moeten alleen thuis blijven. De stekker van de ketel is eruit, dus hij kan ook niet meer aanspringen.
Als we vanavond snel zouden willen douchen (met alle ramen open) is het voldoende om alleen de stekker erin te steken of moeten er dan nog allerlei handelingen of knopjes ingedrukt worden?
Ik moet zo een aantal uur weg, de kinderen moeten alleen thuis blijven. De stekker van de ketel is eruit, dus hij kan ook niet meer aanspringen.
Als we vanavond snel zouden willen douchen (met alle ramen open) is het voldoende om alleen de stekker erin te steken of moeten er dan nog allerlei handelingen of knopjes ingedrukt worden?
zondag 19 juni 2022 om 10:06
Hanaa schreef: ↑19-06-2022 10:00Nou heel slecht geslapen, constant denkend aan de stille sluipmoordenaar.
Ik moet zo een aantal uur weg, de kinderen moeten alleen thuis blijven. De stekker van de ketel is eruit, dus hij kan ook niet meer aanspringen.
Als we vanavond snel zouden willen douchen (met alle ramen open) is het voldoende om alleen de stekker erin te steken of moeten er dan nog allerlei handelingen of knopjes ingedrukt worden?
Ik hoef hier alleen de stekker er in te doen
zondag 19 juni 2022 om 15:28
Koolmonoxide is niet zwaarder dan lucht
Koolmonoxide is zelfs een beetje lichter dan lucht en verspreidt zich daarom met luchtstromen door het huis.
zondag 19 juni 2022 om 17:15
zondag 19 juni 2022 om 17:58
Oohh! Heb je daar een linkje van?aliva schreef: ↑19-06-2022 17:15Vandaag op het middagnieuws op de Belgische radio : de brandweer van Brussel is gisteren 3x moeten uitrukken voor co meldingen.
Lag aan het weer, verbrandingsgassen werden slecht afgevoerd.
Meestal heb je dergelijke situaties in de herfst, nu uitzonderlijk ook eens in de zomer.
Alvast bedankt!
zondag 19 juni 2022 om 18:07
zondag 19 juni 2022 om 18:19
Bedankt
Heb een account aangemaakt om het te lezen.
Zou ook nog kunnen trouwens, een slechte trek door de hitte
maandag 20 juni 2022 om 00:53
Nou er is echt iets raars hier aan de hand. Deze keer niet de co melder maar het brandalarm ging net af, non-stop. Maakte ons allemaal wakker, heel het pand. Alarm stopte niet toen ik knop indrukte pas toen ik de batterij uitdeed. Sta te trillen!
Het was niet het piepje als de batterij op is,maar het non stop alarm wanneer hij rook detecteert. Nergens brand of rook...
Begrijp er écht niks meer van
Het was niet het piepje als de batterij op is,maar het non stop alarm wanneer hij rook detecteert. Nergens brand of rook...
Begrijp er écht niks meer van
maandag 20 juni 2022 om 05:47
Lees nu pas weer mee en sta echt paf. Bel niet je vriend, bel de brandweer. Het is hun vak.
Zoals je in het artikel eerder genoemd kan lezen: óók de Belgische brandweer rukt echt uit voor een co-melding.
En je rookmelders? Die kunnen soms ook een co-detectie cel hebben.
En maar schrijven dat je zit te ‘trillen’. Hou op met trillen en bel de brandweer.
maandag 20 juni 2022 om 10:35
maandag 20 juni 2022 om 11:25
Oké cv monteur is net weg.
nou er zat dus een kleine opening aan de achterkant van de afvoer naar buiten wat niet opgemerkt was door de allround klusjesman. Bovendien had deze maar wat zilverplakband om de afvoer geplakt wat niet het juiste materiaal is omdat het kan smelten en gaten kan geven.
Er kan wat co uit zijn ontsnapt en die spleet is nu dicht gemaakt. Hij gaf aan dat er wel een beveiligingssysteem ingebouwd zit, waardoor als er gassen ontsnappen de ketel volledig uitvalt en een foutmelding zal geven. Dat is niet het geval geweest.
Hij zei dat ik voor de zekerheid een 2e co melder moest halen om te testen of er geen defect zat bij deze melder (Als het alarm af zou gaan)
Alles getest daarna en het was ok, geen co gemeten
Cv monteur belde wel de huisbaas om aan te geven dat hij de buren moest verzoeken ook hun boiler te onderhouden. Huisbaas gaf aan dat hij ervan uitgaat dat ze dat ook doen,maar hij was niet op kantoor om het uit te zoeken.
Huisbaas zat steeds van: misschien is haar melder wel kapot
Monteur heeft foto gemaakt van de spleet en die stuur ik zo op naar de huisbaas.
Wat betreft brandalarm: kan ook door stof of een spin zijn getriggerd
nou er zat dus een kleine opening aan de achterkant van de afvoer naar buiten wat niet opgemerkt was door de allround klusjesman. Bovendien had deze maar wat zilverplakband om de afvoer geplakt wat niet het juiste materiaal is omdat het kan smelten en gaten kan geven.
Er kan wat co uit zijn ontsnapt en die spleet is nu dicht gemaakt. Hij gaf aan dat er wel een beveiligingssysteem ingebouwd zit, waardoor als er gassen ontsnappen de ketel volledig uitvalt en een foutmelding zal geven. Dat is niet het geval geweest.
Hij zei dat ik voor de zekerheid een 2e co melder moest halen om te testen of er geen defect zat bij deze melder (Als het alarm af zou gaan)
Alles getest daarna en het was ok, geen co gemeten
Cv monteur belde wel de huisbaas om aan te geven dat hij de buren moest verzoeken ook hun boiler te onderhouden. Huisbaas gaf aan dat hij ervan uitgaat dat ze dat ook doen,maar hij was niet op kantoor om het uit te zoeken.
Huisbaas zat steeds van: misschien is haar melder wel kapot
Monteur heeft foto gemaakt van de spleet en die stuur ik zo op naar de huisbaas.
Wat betreft brandalarm: kan ook door stof of een spin zijn getriggerd
maandag 20 juni 2022 om 11:30
Nou gelukkig is er een professionel geweest.Hanaa schreef: ↑20-06-2022 11:25Oké cv monteur is net weg.
nou er zat dus een kleine opening aan de achterkant van de afvoer naar buiten wat niet opgemerkt was door de allround klusjesman. Bovendien had deze maar wat zilverplakband om de afvoer geplakt wat niet het juiste materiaal is omdat het kan smelten en gaten kan geven.
Er kan wat co uit zijn ontsnapt en die spleet is nu dicht gemaakt. Hij gaf aan dat er wel een beveiligingssysteem ingebouwd zit, waardoor als er gassen ontsnappen de ketel volledig uitvalt en een foutmelding zal geven. Dat is niet het geval geweest.
Hij zei dat ik voor de zekerheid een 2e co melder moest halen om te testen of er geen defect zat bij deze melder (Als het alarm af zou gaan)
Alles getest daarna en het was ok, geen co gemeten
Cv monteur belde wel de huisbaas om aan te geven dat hij de buren moest verzoeken ook hun boiler te onderhouden. Huisbaas gaf aan dat hij ervan uitgaat dat ze dat ook doen,maar hij was niet op kantoor om het uit te zoeken.
Huisbaas zat steeds van: misschien is haar melder wel kapot
Monteur heeft foto gemaakt van de spleet en die stuur ik zo op naar de huisbaas.
Wat betreft brandalarm: kan ook door stof of een spin zijn getriggerd
Nu kun je weer gerust zijn.
There's nothing fair in this world, there's nothing sure in this world, there is nothing pure, so you better look for something left in this world.
maandag 20 juni 2022 om 12:30
Dat wel, maar het was wel een gevaarlijke situatie. Hij zei dat als deze boiler in de douche had gestaan met die open spleet en een CO ontsnapping van 194 ppm of meer dat de situatie heel ernstig zou zijn geweest, als het te lang had geduurd. Geluk dat de ketel nog een beetje in een open ruimte staat en er nog tijd is om te reageren
woensdag 19 oktober 2022 om 08:00
Nav een andere topic besefte ik dat ik hier nog geen update had geplaatst.
Mijn reactie gekopieerd uit ander topic:
Ik had hier ook een topic over geplaatst.
Dat alarm ging bij mij ook steeds af, huisbaas probeerde mij af te schepen met dat het aan mijn alarm lag. Ik was zo bang dat ik ook dagenlang de stekker eruit trok. Er zijn 2 mensen komen kijken, een klusjesman van de huisbaas: kon niks vinden. Een paar dagen later ging het alarm weer af: heb een cv monteur laten komen (op eigen kosten omdat huisbaas steeds dacht dat het óf tussen mijn oren zat of mijn alarm kapot was)
Cv ketel specialist vond 2 scheuren in de afvoerbuis en heeft deze dichtgemaakt.
Toen dacht ik dat ik eindelijk van het probleem af was. Een tijdje later ging het alarm weer af, toen heb ik de brandweer laten komen. En ja hoor: met hun apparatuur hadden ze gevaarlijke waardes gemeten. Ik barstte in tranen uit omdat mijn huisbaas mij iedere keer niet geloofde.
Brandweer heeft ter plaatse woedend de huisbaas gebeld, uitgelegd dat er sprake was van gevaarlijke waardes en dat hij niet iedere keer de cv maar moest proberen op te lappen, maar dat hij eens moest zorgen dat mijn cv helemaal vervangen werd.
Eindelijk heb ik een nieuwe GESLOTEN cv ketel gekregen (dus geen kans meer op koolmonoxide)
Brandweer zei dat je ALTIJD moet bellen als het alarm afgaat, denken dat de melder gewoon kapot is, kan levensgevaarlijk zijn.
Zonder co melder had het voor ons echt slecht kunnen aflopen, de waardes waren enorm hoog.
Ik tril nog als ik eraan denk.
Ik waarschuw iedereen om me heen om altijd zo een melder in huis te halen en het alarm serieus te nemen.
Mijn reactie gekopieerd uit ander topic:
Ik had hier ook een topic over geplaatst.
Dat alarm ging bij mij ook steeds af, huisbaas probeerde mij af te schepen met dat het aan mijn alarm lag. Ik was zo bang dat ik ook dagenlang de stekker eruit trok. Er zijn 2 mensen komen kijken, een klusjesman van de huisbaas: kon niks vinden. Een paar dagen later ging het alarm weer af: heb een cv monteur laten komen (op eigen kosten omdat huisbaas steeds dacht dat het óf tussen mijn oren zat of mijn alarm kapot was)
Cv ketel specialist vond 2 scheuren in de afvoerbuis en heeft deze dichtgemaakt.
Toen dacht ik dat ik eindelijk van het probleem af was. Een tijdje later ging het alarm weer af, toen heb ik de brandweer laten komen. En ja hoor: met hun apparatuur hadden ze gevaarlijke waardes gemeten. Ik barstte in tranen uit omdat mijn huisbaas mij iedere keer niet geloofde.
Brandweer heeft ter plaatse woedend de huisbaas gebeld, uitgelegd dat er sprake was van gevaarlijke waardes en dat hij niet iedere keer de cv maar moest proberen op te lappen, maar dat hij eens moest zorgen dat mijn cv helemaal vervangen werd.
Eindelijk heb ik een nieuwe GESLOTEN cv ketel gekregen (dus geen kans meer op koolmonoxide)
Brandweer zei dat je ALTIJD moet bellen als het alarm afgaat, denken dat de melder gewoon kapot is, kan levensgevaarlijk zijn.
Zonder co melder had het voor ons echt slecht kunnen aflopen, de waardes waren enorm hoog.
Ik tril nog als ik eraan denk.
Ik waarschuw iedereen om me heen om altijd zo een melder in huis te halen en het alarm serieus te nemen.
dinsdag 25 oktober 2022 om 05:37
Dat staat nochtans gewoon in elk huurcontract.nausicaa schreef: ↑18-06-2022 17:03In België moet een huurder wel zelf een brandverzekering afsluiten. Ik heb kennissen die naar België verhuisden en dat niet wisten. Na een hele week in België brandde de toko af, en zaten zij dus gigantisch in de problemen. Niet alleen hun inboedel volledig verloren, maar ook nog verantwoordelijk voor in elk geval een gedeelte van het pand.
dinsdag 25 oktober 2022 om 06:36
Graag gedaan, door mijn update wil ik iedereen hier tonen dat een co melder in huis héél erg belangrijk is en dat als het alarm afgaat je dit ALTIJD serieus moet nemen.
(Door mijn gaslightende huisbaas dacht ik op een gegeven moment echt bijna dat ik me aanstelde of alles inbeeldde)