Hotelschakelaar: bijna!

30-08-2020 09:37 81 berichten
Alle reacties Link kopieren
Bijna doet alles het!
Met de aansluiting zoals op het plaatje werken 1 en 3. Wat moet ik omsteken om 2 ook aan de praat te krijgen??

https://imgur.com/gallery/Baq4LRa
Chocolade, altijd goed!
Bitje93 schreef:
30-08-2020 13:44
Ik ben heel benieuwd naar een foto van die dubbele schakelaar, zowel de voor- als de achterkant.
Wanneer dat een dubbele wisselschakelaar is dan zouden er 6 aansluitpunten in moeten zitten wat ik mij slecht kan voorstellen.

Bitje, ze heeft een paar posts terug linkjes geplaatst naar de foto's:

Afbeelding

Afbeelding
Maar volgens mij gaat het mis omdat dit een dubbele serieschakelaar is en geen dubbele wisselschakelaar?
Alle reacties Link kopieren
-Shifty- schreef:
30-08-2020 13:48
Afbeelding

Dit zou volgens mij het aansluitschema moeten zijn als je een dubbele wisselschakelaar hebt waarvan je er één gebruikt als enkele schakelaar en de andere als hotelschakelaar. Maar dan gaan er dus totaal 3 zwarte draden uit en niet 4.

Maar in elk geval is de nieuwe schakelaar een serieschakelaar en dus ongeschikt als hotelschakelaar. Dat zal denk ik sowieso de hoofdoorzaak zijn dat het niet werkt zoals voorheen.
Dank u. Dat denk ik ook... grrrrrr
Chocolade, altijd goed!
Alle reacties Link kopieren
-Shifty- schreef:
30-08-2020 14:17
Maar volgens mij gaat het mis omdat dit een dubbele serieschakelaar is en geen dubbele wisselschakelaar?
Dat denk ik na alle opties gehad te hebben ondertussen ook.
Want: lamp 1 gedetecteerd, lamp 2 ook.
Als ik lamp 1 en 2 er in prik plus nog 1 van de overgebleven zwarte dan werken 1 en 2 op de dubbele schakelaar en op de andere schakelaar kan ik hem uit doen als aan. Maar als op de dubbele uit dan gaat hij op de enkele niet meer aan...
Chocolade, altijd goed!
Alle reacties Link kopieren
Neem de schakelaar met 1 bruine en 4 zwarte draden. Haal alle zwarte draden los. Steek 1 zwarte draad in de buitenste gat (link of rechts).
Dop de overige 3 draden af (door bijvoorbeeld af te plakken met isolatietape).
Test de schakelaar. Als het goed is kan je nu alleen met deze schakelaar de lamp aan/uit doen.

Als dit werkt steek je een 2e zwarte draad opnieuw in een buitenste gat (links als je eerste draad in rechts zit / rechts als de draad links zit). De overige draden blijven afgedopt. Test de twee schakelaars (niet de twee naast elkaar).
Werk het. KLAAR EN AFBLIJVEN!

Werk het niet, haal de 2e draad los en steek deze in het gat naast de eerste. Je kan dan nu de overige 2 draden in de vrije gaten steken. Nu zou het wel moeten werken.
“Don’t look back – you’re not going that way.”
Alle reacties Link kopieren
Tickel schreef:
30-08-2020 14:31
Nu zou het wel moeten werken.
Nope.
Chocolade, altijd goed!
Alle reacties Link kopieren
Ik ga nu een dubbele wisselschakelaar halen...
Chocolade, altijd goed!
Alle reacties Link kopieren
Goed, in huis. Veel belovend begin: dat van die enkele schakelaar is helemaal logisch en helder en werkt.

De hotelschakeling: boven werkt hij niet. En beneden wel...
Chocolade, altijd goed!
Alle reacties Link kopieren
Wat Een Gedoe...

Shifty, help!
Chocolade, altijd goed!
Alle reacties Link kopieren
Oké, weer 10 keer prikken verder: ik heb schakelaar 1 aan de praat op twee zwarte draden.

Das vast goed nieuws want nu nog over: 1x bruin en twee keer zwart. En een schakelaar op de nieuwe wisselschakelaar.
Chocolade, altijd goed!
Alle reacties Link kopieren
Alleen twee zwarte draden voor een schakelaar is hoogst ongebruikelijk. Sluit op de eerste schakelaar 1 zwarte en 1 bruine ader aan. De overige 3 zwarte aders zijn voor de tweede schakelaar. Succes!
Hey daar zijn we weer :biggrin:

Je hebt nu dus een dubbele wisselschakelaar. Op 1 van die schakelaars heb je twee zwarte draden aangesloten en die schakelt daarmee 1 lamp?

De bruine draad en de twee zwarte draden heb je daarbij nog niet aangesloten?
En die andere schakelaar (nummer 3) die het eerder al deed, wat doet die nu? Ook niks?
Kiter schreef:
30-08-2020 18:57
Alleen twee zwarte draden voor een schakelaar is hoogst ongebruikelijk. Sluit op de eerste schakelaar 1 zwarte en 1 bruine ader aan. De overige 3 zwarte aders zijn voor de tweede schakelaar. Succes!

Volgens mij klopt dit. Het is alleen gek dat schakelaar 3 wel zou werken als de nieuwe schakelaar niet correct is aangesloten? En het is dan raar als 1 schakelaar van de dubbele schakelaar wel werkt als de bruine draad niet is aangesloten; dat kan dan ook niet.
Alle reacties Link kopieren
Shifty jouw schema klopt met de situatie. Alleen is de linker schakelaar nummer 1, rechtsboven schakelaar nummer 2 en rechtsonder schakelaar nummer 3 (op de de overloop). Dit kan gemakkelijk gechecked worden door schakelaar nummer 3 open te schroeven, hier zit volgens mij 1 bruine en 2 zwarte aders. Als hier 3 zwarte aders zitten, dan klopt mijn verhaal niet.
Alle reacties Link kopieren
De meneer in de winkel gaf aan dat ik echt twee bruine nodig heb voor die schakelaar. En dat er dus ws een zwarte is ingezet als vervanging.
En dat lijkt te kloppen aangezien ik de zelfstandig functionerende schakelaar aan de praat krijg met twee zwarte draadjes.

De volledige hotel toestand moet dus nog. Daar heb ik 1 schakelaar (nr 2) op de dubbele schakeling voor over en uiteraard nummer 3 beneden. En dan dus die twee zwarte en die ene bruine.
Chocolade, altijd goed!
Alle reacties Link kopieren
Huh?!?! Ik loop naar boven en druk automatisch op schakelaar 3: gaat de lamp die alleen zou moeten functioneren aan......
Chocolade, altijd goed!
Alle reacties Link kopieren
Ja precies, dus ook schakelaar 1 zit niet goed aangesloten. Deze heeft 1 bruine en 1 zwarte ader nodig. Hier is niet bespaard op een bruine ader aangezien deze gewoon aanwezig is.
Alle reacties Link kopieren
Zoals de foto van de dubbele schakelaar laat zien is/zijn dat geen wisselschakelaar(s), die schakelaar heeft 2 maakcontacten volgens het schema dat er op gedrukt staat. Het is onmogelijk om daar een wisselschakeling mee te realiseren.
bitje93 wijzigde dit bericht op 30-08-2020 21:10
1.74% gewijzigd
Niet geschoten is altijd mis
Alle reacties Link kopieren
Aangepast. Dus schakelaar 1 is nu in orde. 1x zwart in schakelaar, 1x bruin in L1.
Over: 3x zwart, 1 schakelaar, L2
Chocolade, altijd goed!
Alle reacties Link kopieren
Bitje93 schreef:
30-08-2020 21:08
Zoals de foto van de dubbele schakelaar laat zien is dat geen wisselschakelaar, die schakelaar heeft 2 maakcontacten volgens het schema dat er op gedrukt staat. Het is onmogelijk om daar een wisselschakeling mee te realiseren.
Klopt. Dus dubbele wissel gekocht waar 1 van als enkele gebruikt wordt.
En nu? Help!
Chocolade, altijd goed!
Alle reacties Link kopieren
https://i.imgur.com/OjrrrAj.jpg

Foto van schets nwe dubbele wisselschakelaar.
Chocolade, altijd goed!
Alle reacties Link kopieren
De andere schakelaar die deel uit maakt van de wisselschakeling, zit daar ook een bruine draad in of 3 zwarte draden ?
Niet geschoten is altijd mis
Alle reacties Link kopieren
Eigenlijk is het heel simpel.
Voor schakelaar i ben je een bruine en de juiste zwarte nodig om de lamp te schakelen.
Voor de wisselschakelaar ben je de andere 3 zwarte draden nodig. 2 daarvan zijn de wisseldraden en de andere zwarte is de schakeldraad. Het is alleen even puzzelen welke draad welke functie heeft.
Uiteraard ben je wel een wissel/wisselschakelaar nodig.
Alle reacties Link kopieren
Top! Nu is het belangrijk dat je op L2 de juiste zwarte draad aansluit. Dit is de draad die naar de lamp gaat. De andere 2 aansluitplekken maken niet uit. Deze twee zwarte draden gaan naar schakelaar 3.
Volgens mij heb je helemaal gelijk Kiter.

Dit is een oud topic. Het topic is daarom gesloten.
Maak een nieuw topic aan om verder praten over dit onderwerp.

Terug naar boven