Bar loopt snel terug
dinsdag 29 december 2015 om 18:51
Hallo
even een vraagje voor verwarmingstechneuten
Ik heb sinds 2 maanden een nieuwe atag ketel.
Gisteren had ik plos geen warm water en heb ik het installatiebedrijf laten kijken.
Expansievat was kapot.
deze is vandaag vervangen.
De Bar is opgevoerd tot 2 dat was om 11.30 uur.
deze staat nu al weer op 1.6
verleden week is mijn huis helemaal nagekeken op lekkages in leidingen vanwege vocht. maar ook met perslucht liep de watermeter niet. dus een waterleiding kan het ( denk ik) niet zijn.
Wat kan het euvel zijn?
even een vraagje voor verwarmingstechneuten
Ik heb sinds 2 maanden een nieuwe atag ketel.
Gisteren had ik plos geen warm water en heb ik het installatiebedrijf laten kijken.
Expansievat was kapot.
deze is vandaag vervangen.
De Bar is opgevoerd tot 2 dat was om 11.30 uur.
deze staat nu al weer op 1.6
verleden week is mijn huis helemaal nagekeken op lekkages in leidingen vanwege vocht. maar ook met perslucht liep de watermeter niet. dus een waterleiding kan het ( denk ik) niet zijn.
Wat kan het euvel zijn?
dinsdag 29 december 2015 om 19:02
dinsdag 29 december 2015 om 19:12
quote:kattija schreef op 29 december 2015 @ 19:07:
Expansievat is vanmorgen vervangen.
alles is ontlucht.
de druk loopt in 6 uur tijd al 0.4 bar terug. das veel te veel.
Ontluchten kun je alleen door de lucht in je radiatoren te laten ontsnappen wat vlak bij het ontluchtingskraantje zit. Andere lucht, in leidingen etc gaat zich daarna verplaatsen door het draaien van de ketel, dus dat moet je echt een paar keer doen.
*schrijft de dochter van de cv monteur*
Expansievat is vanmorgen vervangen.
alles is ontlucht.
de druk loopt in 6 uur tijd al 0.4 bar terug. das veel te veel.
Ontluchten kun je alleen door de lucht in je radiatoren te laten ontsnappen wat vlak bij het ontluchtingskraantje zit. Andere lucht, in leidingen etc gaat zich daarna verplaatsen door het draaien van de ketel, dus dat moet je echt een paar keer doen.
*schrijft de dochter van de cv monteur*
dinsdag 29 december 2015 om 19:15
dinsdag 29 december 2015 om 19:17
quote:fietsie schreef op 29 december 2015 @ 19:12:
[...]
Maar kan de druk zo veel teruglopen in een 8 uur tijd? zoveel lucht?
Ontluchten kun je alleen door de lucht in je radiatoren te laten ontsnappen wat vlak bij het ontluchtingskraantje zit. Andere lucht, in leidingen etc gaat zich daarna verplaatsen door het draaien van de ketel, dus dat moet je echt een paar keer doen.
*schrijft de dochter van de cv monteur*
[...]
Maar kan de druk zo veel teruglopen in een 8 uur tijd? zoveel lucht?
Ontluchten kun je alleen door de lucht in je radiatoren te laten ontsnappen wat vlak bij het ontluchtingskraantje zit. Andere lucht, in leidingen etc gaat zich daarna verplaatsen door het draaien van de ketel, dus dat moet je echt een paar keer doen.
*schrijft de dochter van de cv monteur*
dinsdag 29 december 2015 om 19:29
dinsdag 29 december 2015 om 19:37
dinsdag 29 december 2015 om 20:04
quote:kattija schreef op 29 december 2015 @ 19:22:
De ketel is goed, expansievat is ook goed, kan een overstort kapot zijn?
Ja, dit kan.
En de overstort zelf kost geen drol maar je moet wel het water uit het systeem laten lopen om hen te kunnen wisselen, opnieuw vullen en alles ontluchten.
Een goede installateur heeft spullen om de leiding te bevriezen waardoor het systeem niet leeg gehaald hoeft te worden.
De druk in je systeem is ook afhankelijk van de temperatuur van het water.
Volgens de 2e wet van Boyle Gay-Lusac is het product van druk, volume en temperatuur constant. Het volume is constant dus een wijzigende temperatuur zorgt voor een wijzigende druk.
Dus wanneer de verwarming niet aan staat kan de druk lager zijn dan wanneer de verwarming aan staat.
De ketel is goed, expansievat is ook goed, kan een overstort kapot zijn?
Ja, dit kan.
En de overstort zelf kost geen drol maar je moet wel het water uit het systeem laten lopen om hen te kunnen wisselen, opnieuw vullen en alles ontluchten.
Een goede installateur heeft spullen om de leiding te bevriezen waardoor het systeem niet leeg gehaald hoeft te worden.
De druk in je systeem is ook afhankelijk van de temperatuur van het water.
Volgens de 2e wet van Boyle Gay-Lusac is het product van druk, volume en temperatuur constant. Het volume is constant dus een wijzigende temperatuur zorgt voor een wijzigende druk.
Dus wanneer de verwarming niet aan staat kan de druk lager zijn dan wanneer de verwarming aan staat.
Niet geschoten is altijd mis