Cv ketel storingscode 37F?

31-03-2009 11:18 73 berichten
Alle reacties Link kopieren
Nadat we vorige week een nieuwe electriciteitsmeter gekregen hebben, doet nu onze cv ketel raar.

Op de display van zowel de cv ketel als het regeldingentje staat een code 37 F.

Heeft iemand enig idee wat het betekend?



Ik ben nogal een kouwkleum en juist het is best koud nu, en vanavond helemaal.



We hebben overigens een nieuwbouw huis en wonen er nog niet zo lang. Volgens mij nog geen onderhoudscontract maar dat weet ik dus niet, misschien valt het onder de garantie?
Flashy ben je nu serieus met dit topic?
Merk ketel graag...met alleen de code 37F kan men niet veel.....
Alle reacties Link kopieren
Kijk maar even in de handleiding.

Als je niet eens vermeldt om welke merk en type ketel het gaat kunnen wij moeilijk iets zinnigs zeggen over die storingscode. We zijn niet helderziend hiero (althans, de meesten niet)
Polygamie = intensieve vrouwhouderij
Alle reacties Link kopieren
quote:Ainne schreef op 31 maart 2009 @ 11:20:

Flashy ben je nu serieus met dit topic?



Helaas wel

Na het gedoe met de leidingen en vorige week de electriciteitsmeter hebben we nu dit weer.

Ik heb de ketel al gereset maar er gebeurd niks.



Het merk is: Agpo Ferelli
Alle reacties Link kopieren
quote:Donkeyshot schreef op 31 maart 2009 @ 11:22:

Kijk maar even in de handleiding.

Als je niet eens vermeldt om welke merk en type ketel het gaat kunnen wij moeilijk iets zinnigs zeggen over die storingscode. We zijn niet helderziend hiero (althans, de meesten niet)Die heb ik al gezocht maar is uiteraard onvindbaar.
Een Italiaanse Ketel....welk type?
Alle reacties Link kopieren
cv boer bellen.
Alle reacties Link kopieren
quote:Skytje schreef op 31 maart 2009 @ 11:25:

cv boer bellen.



Ik heb geen idee waar ie vandaan komt, er hangt ook niks bij.

En het huis was al een jaar opgeleverd voor wij het gekocht hebben. Of er uberhaubt een handleiding is weet ik ook niet, nooit gezien. De rest van de dingen liggen allemaal bij elkaar.
Gevonden: Waterdruk is te laag! (Waarschijnlijk...)
Kijk even naar je BAR metertje....



Waar staat ie op?
Waarschijnlijk dus CV bijvullen....
Alle reacties Link kopieren
Ik heb ook een Agpo (maar geen Ferelli). Ik heb in het boekje gekeken, maar helaas geen foutcode's die op een F eindigen.



Wat ik wel weet is dat het merk niet zo goed aangeschreven staat en dat een van de meest voorkomende problemen is dat de ketel snel zijn waterdruk verliest. Goede tip van Xander dus op even op de drukmeter te kijken.
Bij vlagen ben ik geniaal! Helaas is het vandaag windstil.
En ...by the way...het is Agpo Ferroli
Alle reacties Link kopieren
http://www.gebruikershand ... rkenAgpo_handleiding.html



http://www.agpoferroli.nl ... ie_en_downloads/cv-ketels



Hierboven kun je gebruikershandleidingen vinden.
Bij vlagen ben ik geniaal! Helaas is het vandaag windstil.
Alle reacties Link kopieren
.
Kijk vooral even op de site zelf:http://www.agpoferroli.nl/
Oh god, een Ferroli....mag ik je vast sterkte wensen?
Alle reacties Link kopieren
Waterpeil bijvullen van je CV installatie:



Nodig: vulslang, waterpomptang, beetje gezond verstand



- stekker van de ketel er uit (zodat je zeker weet dat de pomp niet draait)

- vulslang aansluiten op de vulkraan (vastdraaien met tang)

- vulslang losjes aansluiten op vulpunt van de CV ketel

(nog niet vastdraaien)

- vulkraan openen en laten lopen tot de lucht uit de slang is verdwenen (anders komt die lucht in de cv installatie)

- vulslang vastdraaien op vulpunt (met tang)

- vulkraan moet nu open staan

- met tang het kraantje openen bij het vulpunt

(nu stroomt het water in de cv installatie)

- let op het metertje; kraan weer sluiten als de meter 2 bar aangeeft

- vulkraan sluiten

- kraantje op vulpunt sluiten

- slang loskoppelen aan beide kanten

- stofdopje plaatsen op vulpunt.



Klaar !



Kind kan de was doen. Dus een vrouw ook. Succes !
Polygamie = intensieve vrouwhouderij
Alle reacties Link kopieren
quote:misschicken schreef op 31 maart 2009 @ 11:36:

Oh god, een Ferroli....mag ik je vast sterkte wensen?Ook slechte ervaringen met de ketel Kip? Wij hebben gelukkig een contract bij een goed onderhoudsbedrijf, dus voorlopig werk ie nog goed. (Wel een tip voor TO trouwens, sluit snel een onderhoudscontract af)
Bij vlagen ben ik geniaal! Helaas is het vandaag windstil.
Alle reacties Link kopieren
quote:misschicken schreef op 31 maart 2009 @ 11:36:

Oh god, een Ferroli....mag ik je vast sterkte wensen?
quote:misschicken schreef op 31 maart 2009 @ 11:36:

Oh god, een Ferroli....mag ik je vast sterkte wensen? Kutketels dus.....
Alle reacties Link kopieren
Dacht zo'n cheap keteltje te hangen in een pand dat ik verhuur... Ellende tot en met. Elke twee weken kon er een monteur komen.



Na anderhalf jaar heb ik hem vervangen dat kreng.
Alle reacties Link kopieren
quote:Donkeyshot schreef op 31 maart 2009 @ 11:38:

Waterpeil bijvullen van je CV installatie:



Nodig: vulslang, waterpomptang, beetje gezond verstand



- stekker van de ketel er uit (zodat je zeker weet dat de pomp niet draait)

- vulslang aansluiten op de vulkraan (vastdraaien met tang)

- vulslang losjes aansluiten op vulpunt van de CV ketel

(nog niet vastdraaien)

- vulkraan openen en laten lopen tot de lucht uit de slang is verdwenen (anders komt die lucht in de cv installatie)

- vulslang vastdraaien op vulpunt (met tang)

- vulkraan moet nu open staan

- met tang het kraantje openen bij het vulpunt

(nu stroomt het water in de cv installatie)

- let op het metertje; kraan weer sluiten als de meter 2 bar aangeeft

- vulkraan sluiten

- kraantje op vulpunt sluiten

- slang loskoppelen aan beide kanten

- stofdopje plaatsen op vulpunt.



Klaar !



Kind kan de was doen. Dus een vrouw ook. Succes !Ik heb me alleen de eerste keer een ongeluk gezocht naar het bijvulpunt. De ketel staat op zolder en het bijvulpunt bleek in de inpandige berging te zitten, bij een verwarming waarvoor ik een kast had gezet, dus ik was even vergeten dat er uberhaupt een verwarming achterzat.
Bij vlagen ben ik geniaal! Helaas is het vandaag windstil.
Alle reacties Link kopieren
bij ons lag in het nieuwbouwappartement de gebruiksaanwijzing van de ketel in de meterkast, samen met alle andere gebruiksaanwijzingen van dingen ze geplaatst hadden. Misschien ligt ie daar
Je moet soms vallen om weer leren op te staan

Dit is een oud topic. Het topic is daarom gesloten.
Maak een nieuw topic aan om verder praten over dit onderwerp.

Terug naar boven