Stroom valt steeds uit...
zondag 12 april 2009 om 08:30
Goedemorgen altezaam,
Sinds een tijd valt bij ons steeds de stroom regelmatig uit. Het zijn geen stoppen die eruit vliegen, maar echt de hoofdschakelaar die we weer moeten omzetten.
Eerst dachten we dat het aan onze oude CV lag, die vervangen, en idd: een tijdje geen last, maar sinds een aantal dagen is het weer zover.
Als er zo goed als niets aan staat, dan valt het weer uit. Ik heb er al een hoop stekkers uit van spullen die we nooit/ weinig gebruiken. En ben echt steeds op zoek naar de boosdoener.
Ik begrijp er geen bal meer van, heeft iemand een tip, of moet er echt een electricien komen? (En hoe komt die er dan achter?)
xx
Sinds een tijd valt bij ons steeds de stroom regelmatig uit. Het zijn geen stoppen die eruit vliegen, maar echt de hoofdschakelaar die we weer moeten omzetten.
Eerst dachten we dat het aan onze oude CV lag, die vervangen, en idd: een tijdje geen last, maar sinds een aantal dagen is het weer zover.
Als er zo goed als niets aan staat, dan valt het weer uit. Ik heb er al een hoop stekkers uit van spullen die we nooit/ weinig gebruiken. En ben echt steeds op zoek naar de boosdoener.
Ik begrijp er geen bal meer van, heeft iemand een tip, of moet er echt een electricien komen? (En hoe komt die er dan achter?)
xx


zondag 12 april 2009 om 08:36
zondag 12 april 2009 om 08:57
http://www.klusidee.nl/Forum/about25800-0-asc-15.html
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
zondag 12 april 2009 om 09:01
Kortsluiting in apparaat traceren via de groepenkast
zondag 20 januari 2008
Wanneer de aardlekschakelaar zich uitschakelt, bevindt zich in één van de stroomgroepen (maximaal 4) een apparaat dat kortsluiting maakt. De aardlekschakelaar meet dat er stroom weglekt. Een aardlekschakelaar schakelt dus niet uit bij te hoge stroomafname.
Bij te hoge stroomafname of kortsluiting in een groep, grijpt de installatie automaat of smeltzekering in. Wanneer de aardlekschakelaar zich uitschakelt, zijn alle groepen spanningloos.
Hoe komt u er nu achter wat de veroorzaker van deze sluiting is? Afhankelijk van de soort groepenkast die u heeft, volgt u de stappen. Als de aardlekschakelaar uitschakelt, dient u alsvolgt te handelen:
A Groepenkast met schakelaars en smeltzekeringen (stoppen) en aardlekschakelaar.
1. Alle schakelaars boven de (smelt)zekeringhouders een 1/4 slag omdraaien of omklappen.
2. Aardlekschakelaar weer inschakelen. Indien dat niet lukt, is de aardlekschakelaar defect.
3. De schakelaars boven de (smelt)zekeringhouders 1-voor-1 een 1/4 slag omdraaien of omklappen. De schakelaar waarachter de kortsluiting optreedt, schakelt de aardlekschakelaar opnieuw uit.
4. De schakelaar boven de (smelt) zekeringhouder, waarachter de kortsluiting optreedt, uitschakelen en uitgeschakeld laten.
5, De aardlekschakelaar en de overige schakelaars boven de (smelt) zekeringhouders weer een 1/4 slag omdraaien of omklappen.
6. Van de uitgeschakelde groep alle stekkers uit de contactdozen halen en alle verlichtingschakelaars éénmaal omzetten. Vergeet hierbij niet de stekkers van ventilatie-units, afzuigkap, c.v.-ketel, apparaten in de schuur en schakelaars van bijvoorbeeld de buitenverlichting.
7. De schakelaar boven de (smelt)zekeringhouder weer een 1/4 slag omdraaien of omklappen.
8. Tot slot alle stekkers weer in de contactdozen steken en verlichtingschakelaars omzetten. Op het moment dat de aardlekschakelaar weer uitschakelt, weet u dat de laatste ingestoken stekker of lamp een defect heeft waardoor de aardlekschakelaar uitschakelt.
9. Indien de gestoorde groep, ondanks bovenstaande instructies, de aardlekschakelaar uitschakelt, dient u een installateur in te schakelen of de woningbouw.
B Moderne groepenkast met installatie-automaten en aardlekschakelaar.
1. Alle installatie-automaten achter de betreffende aardlekschakelaar(s) uitschakelen
2. De aardlekschakelaar weer inschakelen. Indien dat niet lukt, is de aardlekschakelaar defect.
3. De installatie-automaten weer stuk voor stuk inschakelen. Bij het inschakelen van de installatie-automaat, waarachter de storing optreedt, schakelt de aardlekschakelaar opnieuw uit.
4. De betreffende installatie-automaat, waarachter de storing zich bevindt, uitschakelen en uitgeschakeld laten.
5. De aardlekschakelaar en de overige installatie-automaten weer inschakelen.
6. Van de uitgeschakelde groep alle stekkers uit de contactdozen halen en alle verlichtingschakelaars éénmaal omzetten. Vergeet hierbij niet de stekkers van ventilatie-units, afzuigkap, c.v.-ketel, aangesloten stekkers in de schuur en schakelaars van bijvoorbeeld de buitenverlichting.
7. De installatie-automaat van de gestoorde groep weer inschakelen.
8. Eén voor één de stekkers weer in de contactdozen steken en de verlichtingschakelaars omzetten. Op het moment dat de aardlekschakelaar weer uitschakelt, weet u dat de laatste ingestoken stekker of lamp een defect heeft waardoor de aardlekschakelaar uitschakelt.
9. Indien de gestoorde groep, ondanks bovenstaande instructies, de aardlekschakelaar uitschakelt, dient u een installateur in te schakelen of de woningbouw.
Indien de installatie-automaat of de (smelt)zekeringhouder warm aanvoelt, dan is deze uitgeschakeld door overbelasting. U moet dan de aangesloten apparatuur uitschakelen waarna u de zekering weer in kunt schakelen. Als de installatie-automaat of smeltzekering uitschakelt door kortsluiting dan voelen zij doorgaans koud aan. U moet dan eerst de kortsluiting zien te lokaliseren door alle stekkers uit de contactdozen te verwijderen en lichtschakelaars eenmaal om te zetten. Hierna kunt u de installatie-automaat of de (smelt)zekeringhouder weer inschakelen. Blijft de storing zich voordoen, schakel dan een installateur of de woningbouw in.
Tip: in de praktijk blijken de meeste storingen veroorzaakt te worden door apparatuur of zelf aangelegde snoerleidingen.
http://www.huistips.nl/La ... n-via-de-groepenkast.html
zondag 20 januari 2008
Wanneer de aardlekschakelaar zich uitschakelt, bevindt zich in één van de stroomgroepen (maximaal 4) een apparaat dat kortsluiting maakt. De aardlekschakelaar meet dat er stroom weglekt. Een aardlekschakelaar schakelt dus niet uit bij te hoge stroomafname.
Bij te hoge stroomafname of kortsluiting in een groep, grijpt de installatie automaat of smeltzekering in. Wanneer de aardlekschakelaar zich uitschakelt, zijn alle groepen spanningloos.
Hoe komt u er nu achter wat de veroorzaker van deze sluiting is? Afhankelijk van de soort groepenkast die u heeft, volgt u de stappen. Als de aardlekschakelaar uitschakelt, dient u alsvolgt te handelen:
A Groepenkast met schakelaars en smeltzekeringen (stoppen) en aardlekschakelaar.
1. Alle schakelaars boven de (smelt)zekeringhouders een 1/4 slag omdraaien of omklappen.
2. Aardlekschakelaar weer inschakelen. Indien dat niet lukt, is de aardlekschakelaar defect.
3. De schakelaars boven de (smelt)zekeringhouders 1-voor-1 een 1/4 slag omdraaien of omklappen. De schakelaar waarachter de kortsluiting optreedt, schakelt de aardlekschakelaar opnieuw uit.
4. De schakelaar boven de (smelt) zekeringhouder, waarachter de kortsluiting optreedt, uitschakelen en uitgeschakeld laten.
5, De aardlekschakelaar en de overige schakelaars boven de (smelt) zekeringhouders weer een 1/4 slag omdraaien of omklappen.
6. Van de uitgeschakelde groep alle stekkers uit de contactdozen halen en alle verlichtingschakelaars éénmaal omzetten. Vergeet hierbij niet de stekkers van ventilatie-units, afzuigkap, c.v.-ketel, apparaten in de schuur en schakelaars van bijvoorbeeld de buitenverlichting.
7. De schakelaar boven de (smelt)zekeringhouder weer een 1/4 slag omdraaien of omklappen.
8. Tot slot alle stekkers weer in de contactdozen steken en verlichtingschakelaars omzetten. Op het moment dat de aardlekschakelaar weer uitschakelt, weet u dat de laatste ingestoken stekker of lamp een defect heeft waardoor de aardlekschakelaar uitschakelt.
9. Indien de gestoorde groep, ondanks bovenstaande instructies, de aardlekschakelaar uitschakelt, dient u een installateur in te schakelen of de woningbouw.
B Moderne groepenkast met installatie-automaten en aardlekschakelaar.
1. Alle installatie-automaten achter de betreffende aardlekschakelaar(s) uitschakelen
2. De aardlekschakelaar weer inschakelen. Indien dat niet lukt, is de aardlekschakelaar defect.
3. De installatie-automaten weer stuk voor stuk inschakelen. Bij het inschakelen van de installatie-automaat, waarachter de storing optreedt, schakelt de aardlekschakelaar opnieuw uit.
4. De betreffende installatie-automaat, waarachter de storing zich bevindt, uitschakelen en uitgeschakeld laten.
5. De aardlekschakelaar en de overige installatie-automaten weer inschakelen.
6. Van de uitgeschakelde groep alle stekkers uit de contactdozen halen en alle verlichtingschakelaars éénmaal omzetten. Vergeet hierbij niet de stekkers van ventilatie-units, afzuigkap, c.v.-ketel, aangesloten stekkers in de schuur en schakelaars van bijvoorbeeld de buitenverlichting.
7. De installatie-automaat van de gestoorde groep weer inschakelen.
8. Eén voor één de stekkers weer in de contactdozen steken en de verlichtingschakelaars omzetten. Op het moment dat de aardlekschakelaar weer uitschakelt, weet u dat de laatste ingestoken stekker of lamp een defect heeft waardoor de aardlekschakelaar uitschakelt.
9. Indien de gestoorde groep, ondanks bovenstaande instructies, de aardlekschakelaar uitschakelt, dient u een installateur in te schakelen of de woningbouw.
Indien de installatie-automaat of de (smelt)zekeringhouder warm aanvoelt, dan is deze uitgeschakeld door overbelasting. U moet dan de aangesloten apparatuur uitschakelen waarna u de zekering weer in kunt schakelen. Als de installatie-automaat of smeltzekering uitschakelt door kortsluiting dan voelen zij doorgaans koud aan. U moet dan eerst de kortsluiting zien te lokaliseren door alle stekkers uit de contactdozen te verwijderen en lichtschakelaars eenmaal om te zetten. Hierna kunt u de installatie-automaat of de (smelt)zekeringhouder weer inschakelen. Blijft de storing zich voordoen, schakel dan een installateur of de woningbouw in.
Tip: in de praktijk blijken de meeste storingen veroorzaakt te worden door apparatuur of zelf aangelegde snoerleidingen.
http://www.huistips.nl/La ... n-via-de-groepenkast.html
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
zondag 12 april 2009 om 09:10
zondag 12 april 2009 om 11:55
MevrouwK... Je ketel staat wel aan neem ik aan , kan zijn dat die te veel stroom trekt doordat er iets niet goed is met de ketel /CV.
En heb je niet een schuurtje in de tuin of onder je app. complex waar bv evt een diepvries staat of toevallig een radio die nog in het stopcontact zit ?
Men denkt vaak aan iets in huis zelf , maar het tuinschuurtje of zoals sommige ook hebben een stopcontact in de tuin voor hun tuinverlichting kan iets mis mee zijn.
Ik heb het een aantal maanden geleden ook gehad en bleek dat ik in mijn schuurtje onder mijn app. complex een radio in het stopcontact had zitten die eh gewoon stuk was. Nooit aan dat ding gedacht , zat constant in huis zelf te zoeken naar het euvel.
En heb je niet een schuurtje in de tuin of onder je app. complex waar bv evt een diepvries staat of toevallig een radio die nog in het stopcontact zit ?
Men denkt vaak aan iets in huis zelf , maar het tuinschuurtje of zoals sommige ook hebben een stopcontact in de tuin voor hun tuinverlichting kan iets mis mee zijn.
Ik heb het een aantal maanden geleden ook gehad en bleek dat ik in mijn schuurtje onder mijn app. complex een radio in het stopcontact had zitten die eh gewoon stuk was. Nooit aan dat ding gedacht , zat constant in huis zelf te zoeken naar het euvel.
zondag 12 april 2009 om 12:25
In de schuur zit alleen de buitenlamp aangesloten, dus dat kan het ook niet zijn.
We hebben nu de stekker van de magnetron er ook uit, die is een tijdje geleden ook stuk geweest, en deed toen vreemd, dus wie weet...
Lastig hoor.
Want dat wat BgB opperde is wel handig.Maar ik zie mezelf niet savonds, in het do nker, wanneer de stroom eraf is, rustig zo'n stappenplan doornemen, haha!
De CV is net 8 maandjes jong, en is geen energieslurper, maar als die kerel weer langskomt moet ie er maar ff naar kijken.
Ik zal ook nog ff op zolder gaan kijken naar vegeten stekkers...
We hebben nu de stekker van de magnetron er ook uit, die is een tijdje geleden ook stuk geweest, en deed toen vreemd, dus wie weet...
Lastig hoor.
Want dat wat BgB opperde is wel handig.Maar ik zie mezelf niet savonds, in het do nker, wanneer de stroom eraf is, rustig zo'n stappenplan doornemen, haha!
De CV is net 8 maandjes jong, en is geen energieslurper, maar als die kerel weer langskomt moet ie er maar ff naar kijken.
Ik zal ook nog ff op zolder gaan kijken naar vegeten stekkers...
zondag 12 april 2009 om 23:59
quote:mevrouwk schreef op 12 april 2009 @ 08:30:
Ik begrijp er geen bal meer van, heeft iemand een tip, of moet er echt een electricien komen? (En hoe komt die er dan achter?)
Zou ik maar doen ja. Zelf knutselen met dit soort dingen lijkt me niet verstandig. Je zal zeker niet de eerste zijn bij wie het complete huis affikt omdat ie zelf heeft zitten knutselen. Dus dinsdag gewoon een electricien bellen. Het is hun werk om dit soort dingen te weten, te herkennen en te kunnen repareren. Dus het lijkt me dat hem dat wel lukt.
Ik begrijp er geen bal meer van, heeft iemand een tip, of moet er echt een electricien komen? (En hoe komt die er dan achter?)
Zou ik maar doen ja. Zelf knutselen met dit soort dingen lijkt me niet verstandig. Je zal zeker niet de eerste zijn bij wie het complete huis affikt omdat ie zelf heeft zitten knutselen. Dus dinsdag gewoon een electricien bellen. Het is hun werk om dit soort dingen te weten, te herkennen en te kunnen repareren. Dus het lijkt me dat hem dat wel lukt.
maandag 13 april 2009 om 00:00
maandag 13 april 2009 om 22:00
Ja, er komt sowieso wel iemand langs hoor, wij zijn idd ook bang dat er straks ineens brand zal zijn.
Toevallig ontdekte ik wel dat de stekkers van onze oude PC nog in het stopcontact zaten, dus die heb ik eruit gahaald, en vandaag is de stroom er niet afgeweest, maar goed, wat is een dag?
Zelf gaan we er niet aanzitten, dat bovenstaande is veeeuls te veel abracadabra voor ons....
Toevallig ontdekte ik wel dat de stekkers van onze oude PC nog in het stopcontact zaten, dus die heb ik eruit gahaald, en vandaag is de stroom er niet afgeweest, maar goed, wat is een dag?
Zelf gaan we er niet aanzitten, dat bovenstaande is veeeuls te veel abracadabra voor ons....
maandag 13 april 2009 om 22:12
hoi,
ik heb het even voorgelegd aan supermuisman de Electricien.
Waarschijnlijk is het de aardlekschakelaar die eruit vliegt en het meest voorkomende geval is vocht in je installatie.
Dit kan komen door vocht in de buitenverlichting of apparaten die met water werken.CV heb je net vervangen dus dat zal het niet zijn.Check ook even de wasmachine en evt apparaten in de badkamer of keuken.
Meest voorkomend is buitenverlichting volgens manlief.
hoop dat je er wat mee kan.... suc6
ik heb het even voorgelegd aan supermuisman de Electricien.
Waarschijnlijk is het de aardlekschakelaar die eruit vliegt en het meest voorkomende geval is vocht in je installatie.
Dit kan komen door vocht in de buitenverlichting of apparaten die met water werken.CV heb je net vervangen dus dat zal het niet zijn.Check ook even de wasmachine en evt apparaten in de badkamer of keuken.
Meest voorkomend is buitenverlichting volgens manlief.
hoop dat je er wat mee kan.... suc6