dinsdag 4 november 2008 om 17:58
Sinds een paar weken valt regelmatig de druk weg als ik onder de douche sta. De straal wordt een klein straaltje en hersteld zich dan weer, dit gebeurt zo'n 3 x per douche-beurt. De koude kraan en warme vallen evenzoveel weg, het wordt dus niet ineens heel koud of gloeiend heet. Ik woon 6 hoog, en heb gevraagd bij de buren of ze er ook last van hadden, alleen degenen die hoog wonen hadden dit probleem, maar de 1 en 2 etages niet.
Wat is dit, en wat kan er aan gedaan worden?
Wat is dit, en wat kan er aan gedaan worden?
dinsdag 4 november 2008 om 18:07
Geen idee... Als zoiets bij mij aan boord gebeurt ligt het aan de hydrofoor of is mijn watertank bijna leeg, maar daar heb je in een huis geen last van...
Misschien kan je bellen met het waterleidingbedrijf, die weten vast wel waar zo'n drukverschil vandaan komt. Ik dacht eerst aan troep of kalk in je douchekop, maar als je buren er ook last van hebben is dat vast niet het geval. Hebben jullie een centrale boiler in het pand? Wellicht is daar iets mis mee. Als je een thermostaatkraan hebt zal je idd geen temperatuurverschil maar wel een drukverschil opmerken.
Succes met het oplossen van dit probleem, want het is irritant!
{weet ik alles van, als m'n tank weer eens leeg is en ik sta met shampoo in m'n haar...}
Misschien kan je bellen met het waterleidingbedrijf, die weten vast wel waar zo'n drukverschil vandaan komt. Ik dacht eerst aan troep of kalk in je douchekop, maar als je buren er ook last van hebben is dat vast niet het geval. Hebben jullie een centrale boiler in het pand? Wellicht is daar iets mis mee. Als je een thermostaatkraan hebt zal je idd geen temperatuurverschil maar wel een drukverschil opmerken.
Succes met het oplossen van dit probleem, want het is irritant!
{weet ik alles van, als m'n tank weer eens leeg is en ik sta met shampoo in m'n haar...}
dinsdag 4 november 2008 om 18:11
dinsdag 4 november 2008 om 20:50
Beste toetyfroety,
Normaal gesproken reageer ik niet op topics, maar ik voelde me dit keer geroepen om je op weg te helpen. Doordat ik in het bestuur van de bewonersvereniging van onze flat zit heb ik een idee waar jouw probleem aan kan liggen, anders was ik er nooit op gekomen en jij ook niet denk ik!
In hoge flatgebouwen zit ergens in de kelder een hydrofoor. Dit is een pomp die ervoor zorgt dat de waterdruk op de hogere etages op pijl blijft. Omdat jouw buren hetzelfde probleem hebben en op de 1e en 2e etage niemand, lijkt het er haast op dat dit apparaat (als dat tenminste aanwezig is) problemen heeft. Als je de flat huurt moet je de verhuurder bellen en hiervan op de hoogte stellen, zij moeten dat in orde maken. Als het een koopflat is moet je uitzoeken wie de eigenaar is en dus hiervoor verantwoordelijk. Succes!
Normaal gesproken reageer ik niet op topics, maar ik voelde me dit keer geroepen om je op weg te helpen. Doordat ik in het bestuur van de bewonersvereniging van onze flat zit heb ik een idee waar jouw probleem aan kan liggen, anders was ik er nooit op gekomen en jij ook niet denk ik!
In hoge flatgebouwen zit ergens in de kelder een hydrofoor. Dit is een pomp die ervoor zorgt dat de waterdruk op de hogere etages op pijl blijft. Omdat jouw buren hetzelfde probleem hebben en op de 1e en 2e etage niemand, lijkt het er haast op dat dit apparaat (als dat tenminste aanwezig is) problemen heeft. Als je de flat huurt moet je de verhuurder bellen en hiervan op de hoogte stellen, zij moeten dat in orde maken. Als het een koopflat is moet je uitzoeken wie de eigenaar is en dus hiervoor verantwoordelijk. Succes!
woensdag 5 november 2008 om 00:14
Ja bedankt pinda, ik had het er nog over met de buuf van 4 hoog....en zij dacht ook zoiets....toevallig schijnen we net zo,n nieuwe pomp te hebben, of hij is opnieuw afgesteld.
Mijn man gaat het morgen uitzoeken, mensen bellen etc. want nu weten we dat er idd iets aan de hand is, en wat vrij makkelijk weer verholpen kan worden. (hoop ik dan toch)
Het is een koopflat dus de vve zal voor de kosten opdraaien dunkt mij zo, ik betaal niet voor niks iedere maand een kapitaal.
Mijn man gaat het morgen uitzoeken, mensen bellen etc. want nu weten we dat er idd iets aan de hand is, en wat vrij makkelijk weer verholpen kan worden. (hoop ik dan toch)
Het is een koopflat dus de vve zal voor de kosten opdraaien dunkt mij zo, ik betaal niet voor niks iedere maand een kapitaal.
woensdag 5 november 2008 om 09:15
Hoi TF,
Was het de hydrofoor?
Het klinkt inderdaad alsof de druk in de toevoerleiding steeds wegvalt, en dat gebeurt als er beneden kranen worden opengedraaid. Zonder pomp valt de druk op het centrale leidingssysteem dan te ver naar beneden.
Als de hydrofoor het gewoon deed, dan kan het ook zijn dat de capaciteit of opvoerhoogte van de pomp te laag is.
Groet,
AE_Process
Was het de hydrofoor?
Het klinkt inderdaad alsof de druk in de toevoerleiding steeds wegvalt, en dat gebeurt als er beneden kranen worden opengedraaid. Zonder pomp valt de druk op het centrale leidingssysteem dan te ver naar beneden.
Als de hydrofoor het gewoon deed, dan kan het ook zijn dat de capaciteit of opvoerhoogte van de pomp te laag is.
Groet,
AE_Process