Thuis
alle pijlers
Stopcontact badkamer onder stroom
zondag 23 juni 2024 om 14:22
Hallo allen,
Ik was mijn badkamer aan het schoonmaken vanmiddag en ook het stopcontact (zo’n speciaal veiligheidsstopcontact) is nat geworden. Het betegelde muurtje waar het stopcontact in zit staat nu onder stroom en het stopcontact ook. Er zijn op de tegels ook een soort lijnen zichtbaar, alsof er een vaag patroon in de tegels zit zeg maar.
De rest van de badkamer is oke, geen stroom. Ik kreeg niet echt een schok maar wel pijnlijke tintelingen.
Wat moet ik nu doen?
Ik was mijn badkamer aan het schoonmaken vanmiddag en ook het stopcontact (zo’n speciaal veiligheidsstopcontact) is nat geworden. Het betegelde muurtje waar het stopcontact in zit staat nu onder stroom en het stopcontact ook. Er zijn op de tegels ook een soort lijnen zichtbaar, alsof er een vaag patroon in de tegels zit zeg maar.
De rest van de badkamer is oke, geen stroom. Ik kreeg niet echt een schok maar wel pijnlijke tintelingen.
Wat moet ik nu doen?
zondag 23 juni 2024 om 20:06
Regels plaatsing stopcontact badkamer
Eigenlijk is het helemaal niet moeilijk, het plaatsen van een stopcontact in de badkamer of douche. Neem onderstaande regels in acht:
*) In de woning moet een aardlekschakelaar aanwezig zijn
*) Het stopcontact moet geaard zijn
*) Het stopcontact moet minimaal 60 cm van een natte zone (douche, bad en wasbak) verwijderd zijn en minimaal 25 cm van vloeroppervlak
zondag 23 juni 2024 om 20:10
Dat was het punt even niet, het ging over lekstroom icm een aardlekschakelaar.Gemberthee schreef: ↑23-06-2024 20:06Regels plaatsing stopcontact badkamer
Eigenlijk is het helemaal niet moeilijk, het plaatsen van een stopcontact in de badkamer of douche. Neem onderstaande regels in acht:
*) In de woning moet een aardlekschakelaar aanwezig zijn
*) Het stopcontact moet geaard zijn
*) Het stopcontact moet minimaal 60 cm van een natte zone (douche, bad en wasbak) verwijderd zijn en minimaal 25 cm van vloeroppervlak
Maar bedankt dat je nog even de regels uitlegt.
zondag 23 juni 2024 om 20:17
Het gaat om een TO die in de badkamer onder stroom staat, waarbij mensen zich hier terecht afvragen waarom de aardlek er niet is uitgeklapt. Behalve jij, "want daar is de aardlek niet voor".
Lees anders jezelf even terug.
zondag 23 juni 2024 om 20:18
Wel nee. Lees vooral zelf even terug.Gemberthee schreef: ↑23-06-2024 20:17Het gaat om een TO die in de badkamer onder stroom staat, waarbij mensen zich hier terecht afvragen waarom de aardlek er niet is uitgeklapt. Behalve jij, "want daar is de aardlek niet voor".
Lees anders jezelf even terug.
zondag 23 juni 2024 om 20:38
Ben ik weer! Ik ben niet helemaal knettergek. Het stopcontact zit naast de wastafel op een muurtje. Aan de andere kant van de wastafel is een tussenwandje en daarachter zit de douche.
Dat maakt het wel wat minder eng.
Ik heb in mijn omgeving een expert en die zegt dat de aardlek pas uitgaat bij meer dan 30 mA stroom.
Maar ook is mogelijk dat de aardlek niet goed werkt. Ik bel morgen de electricien en dat is een goeie!
Dat maakt het wel wat minder eng.
Ik heb in mijn omgeving een expert en die zegt dat de aardlek pas uitgaat bij meer dan 30 mA stroom.
Maar ook is mogelijk dat de aardlek niet goed werkt. Ik bel morgen de electricien en dat is een goeie!
zondag 23 juni 2024 om 22:37
Nou, ik snap wel dat je mensen op een verkeerd been zette met deze uitspraak:
Terwijl de aardlekschakelaar juist inschakelt bij lekstroom.
Dat dat boven een bepaalde waarde uit moet komen, doet daar niets aan af.
zondag 23 juni 2024 om 22:38
Citterio schreef: ↑23-06-2024 20:38Ben ik weer! Ik ben niet helemaal knettergek. Het stopcontact zit naast de wastafel op een muurtje. Aan de andere kant van de wastafel is een tussenwandje en daarachter zit de douche.
Dat maakt het wel wat minder eng.
Ik heb in mijn omgeving een expert en die zegt dat de aardlek pas uitgaat bij meer dan 30 mA stroom.
Maar ook is mogelijk dat de aardlek niet goed werkt. Ik bel morgen de electricien en dat is een goeie!
Fijn dat je goede hulp krijgt.
In mijn ogen nam je overigens wel degelijk een onverantwoord risico. Ook na het beschrijven van de situatie.
zondag 23 juni 2024 om 23:13
Ja door het water, als je een muurtje schoonmaakt met een sopje dan is die muur nat genoeg om te geleiden.
Als je direct daarna gaat douchen, dan slaat de warme waterdamp op de koude tegels van de andere muren en de vloer en dan is een verbinding tussen jezelf en de elektrische muur snel gemaakt, ook met een tussenmuurtje. Ik vind het een wonder dat dit goed is afgelopen.
zondag 23 juni 2024 om 23:21
Ik ook. En mijn man (die badkamers installeert) ook. En volgens mij heeft TO nog steeds niet door hoe ze door het oog van de naald is gekropen.frambozentaartje schreef: ↑23-06-2024 23:13Ja door het water, als je een muurtje schoonmaakt met een sopje dan is die muur nat genoeg om te geleiden.
Als je direct daarna gaat douchen, dan slaat de warme waterdamp op de koude tegels van de andere muren en de vloer en dan is een verbinding tussen jezelf en de elektrische muur snel gemaakt, ook met een tussenmuurtje. Ik vind het een wonder dat dit goed is afgelopen.
zondag 23 juni 2024 om 23:30
al was de stroom via het water door de hele badkamer gegaan, dan nog was het minder dan 30 ampere. Maar goed, ik geloof zondermeer dat het dom was.vivapimpelmees schreef: ↑23-06-2024 23:21Ik ook. En mijn man (die badkamers installeert) ook. En volgens mij heeft TO nog steeds niet door hoe ze door het oog van de naald is gekropen.
zondag 23 juni 2024 om 23:33
.
Je hebt vast geen idee hoeveel woningen er nog zijn in Nederland zonder aardlekschakelaars. Wanneer ze er niet in zitten ben je ook niet verplicht ze te instaleren.
Zelf net een andere woning betrokken, is ongeveer 25 jaar oud. En het overgrote deel van de WCD's is zonder randaarde.
Niet geschoten is altijd mis
maandag 24 juni 2024 om 00:07
No pun intended?Citterio schreef: ↑23-06-2024 20:38Ben ik weer! Ik ben niet helemaal knettergek. Het stopcontact zit naast de wastafel op een muurtje. Aan de andere kant van de wastafel is een tussenwandje en daarachter zit de douche.
Dat maakt het wel wat minder eng.
Ik heb in mijn omgeving een expert en die zegt dat de aardlek pas uitgaat bij meer dan 30 mA stroom.
Maar ook is mogelijk dat de aardlek niet goed werkt. Ik bel morgen de electricien en dat is een goeie!
Ik neem aan dat je deze expert achteraf hebt gesproken. Ik begrijp gewoon niet goed dat als je er geen verstand van hebt (heb ik ook niet), dat je dan in zo’n situatie toch een risico neemt. Voor hetzelfde geld was het wél gevaarlijk en had je kennis überhaupt niet meer kunnen bellen.
maandag 24 juni 2024 om 08:52
Jup, hier ook een woning uit 87. Geen geaarde stopcontacten, ook niet in de badkamer. Wel aardlekschakelaars.Bitje93 schreef: ↑23-06-2024 23:33.
Je hebt vast geen idee hoeveel woningen er nog zijn in Nederland zonder aardlekschakelaars. Wanneer ze er niet in zitten ben je ook niet verplicht ze te instaleren.
Zelf net een andere woning betrokken, is ongeveer 25 jaar oud. En het overgrote deel van de WCD's is zonder randaarde.
maandag 24 juni 2024 om 13:29
.
30 Ampère is natuurlijk wel extreem veel. Bij 16 Ampère gaat een gewone zekering er al uit wegens overbelasting en heb je toevallig een hoofdzekering van 25 Ampère in je woning dan is die er ondertussen ook uitgeklapt.
De beveiliging van een aardlekschakelaar hoort aan te spreken bij een lekstroom tussen de 15 mA en 30 mA
En hoe vreemd het ook klinkt, dit heeft weer niets te maken met het al dan niet aanwezig zijn van een randaarde.
Niet geschoten is altijd mis
maandag 24 juni 2024 om 13:36
Oei, fijn dat het goed is gegaan met douchen want dat kan echt verkeerd aflopen hoor! Had zelf een keer na het douchen een draadje los hangen in de badkamer (klusjesman had dat stopcontact niet goed gefixed) en daar schuurde ik langs omdat ik het niet zag. Ik kreeg een gigantische optater en heb van de huisarts nog een tijdje mn hartslag en urine in de gaten moeten houden om te kijken of ik geen stoornissen in hart of nieren had gekregen.
maandag 24 juni 2024 om 16:08
Ja. En daarom mijn vraag hoe je dan kortsluiting hebt gekregen. Ik maak al tientallen jaren mijn badkamer schoon, maar dat is nog nooit gebeurd. Heb je dan een emmer water tegen de muur (en het stopcontact) aan gegooid ofzo?
Ik heb geen wespentaille, ik heb een bijenrompje
maandag 24 juni 2024 om 16:17
In mijn ogen een heel ander scenario dat niets met badkamer en douchen te maken heeft dan wat TO beschrijft.ZuurSnoepje schreef: ↑24-06-2024 13:36Oei, fijn dat het goed is gegaan met douchen want dat kan echt verkeerd aflopen hoor! Had zelf een keer na het douchen een draadje los hangen in de badkamer (klusjesman had dat stopcontact niet goed gefixed) en daar schuurde ik langs omdat ik het niet zag. Ik kreeg een gigantische optater en heb van de huisarts nog een tijdje mn hartslag en urine in de gaten moeten houden om te kijken of ik geen stoornissen in hart of nieren had gekregen.
Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn
Al een account? Log dan hier in