Verwarming ontluchten na nieuwe ketel

04-10-2024 17:37 11 berichten
Alle reacties Link kopieren Quote
Hoi,

Woon in een appartement en vorig jaar oktober is er een nieuwe ketel geplaatst. De hele winter gedoe gehad met niet warm worden van de kachel, veel herrie, borrelend water enz.
Nu was het al een aantal dagen 17 graden in huis en wilde ik even de verwarming aanzetten, maar begint het gedoe weer opnieuw. Verwarming wordt slechts 10cm lauw, maakt enorm veel geluid, borrelend/stromend water.
Uiteraard al constant aan het ontluchten. Wij wonen op de bovenste etage. Vanmorgen eindelijk de buurman gesproken die helemaal beneden woont, die heeft zijn verwarming even aangezet en zo konden we er weer veel lucht uit krijgen bij ons.
Maar de buren direct onder ons: geen idee wie het zijn. Nooit thuis en dus blijkbaar ook nooit de verwarming aan.
Krijgen wij dan de lucht wel uit het systeem? Ben er nu al 2 dagen mee bezig en dan krijgen we de verwarming even lauw en de volgende dag is 'ie weer koud.

VvE legt het bij de monteur en monteur zegt dat er niks met de ketel beneden aan de hand is, maar komt niet langs om naar onze verwarming te kijken helaas.
Lang verhaal kort: zijn we afhankelijk van de onderburen voor ontluchten of kunnen we de lucht zelf ook uit het systeem krijgen?
Alle reacties Link kopieren Quote
Zo te lezen heb je blokverwarming en woon jij boven, om een beestje fatsoenlijk te ontluchten moet je je radiatorkraan eerst dicht zetten en dan ontluchten. Het water in de cv stroomt zo snel dat het de ontluchting voorbij schiet, waarschijnlijk zal je dit een paar keer moeten herhalen dus kraan open draaien 2 min wachten kraan sluiten en ontluchten.
Alle reacties Link kopieren Quote
We hebben inderdaad blokverwarming en wonen boven.
Als ik de verwarming aangehad heb en dan uitdraai, komt er meestal geen lucht. Soms wel. Anders moet ik'm weer naar stand 3 draaien voordat er lucht uit komt.
Nu al een uur bezig en geen verbetering. Ik geef het voor nu maar op, geen zin meer. Hopen dat het nog even zonnig blijft de komende dagen :mrgreen:
Alle reacties Link kopieren Quote
Toen ik nog blokverwarming had, moest ik de verwarming helemaal opendraaien en dan ontluchten, net zolang tot er wat water op de handdoek zat. Daarna werd die goed warm en kon ik hem weer op stand twee zetten
Alle reacties Link kopieren Quote
Nee de kraan moet helemaal dicht beter nog al je1 a 2 minuten wacht met ontluchten dan kan het even tot rust komen. Zit je ontluchting bij de kraan of aan het einde van de radiator? En kijk even of je het water uit het ontluchtingskraantje kunt opvangen met een afwasteil of kom als dit lukt zonder te morsen op de vloer mag je het ontluchtingskraantje wat langer open zetten.
Alle reacties Link kopieren Quote
Andre schreef:
04-10-2024 19:26
Nee de kraan moet helemaal dicht beter nog al je1 a 2 minuten wacht met ontluchten dan kan het even tot rust komen. Zit je ontluchting bij de kraan of aan het einde van de radiator? En kijk even of je het water uit het ontluchtingskraantje kunt opvangen met een afwasteil of kom als dit lukt zonder te morsen op de vloer mag je het ontluchtingskraantje wat langer open zetten.
Zodra er water komt draai ik het kraantje dicht. Maar er komt alleen water als ik de kraan op stand 3 of 4 heb. Als ik de kraan dicht draai komt er soms een beetje lucht, en anders niks.
Hoeveel water mag er sowieso uitkomen? Bijv: lucht, water - dan draai ik de kraan meteen dicht, maar kan ik 'n dan ook even laten lopen om te kijken of er meer lucht uit komt?

Ontluchting zit naast de kraan.
Alle reacties Link kopieren Quote
Er mag wel een halve emmer water uitkomen beneden staat een groot expansievat die het weer aanvult.
Stappenplan

http://www.debogen-harderwijk.nl/radiat ... arming.pdf
Alle reacties Link kopieren Quote
Andre schreef:
04-10-2024 19:26
Nee de kraan moet helemaal dicht beter nog al je1 a 2 minuten wacht met ontluchten dan kan het even tot rust komen. Zit je ontluchting bij de kraan of aan het einde van de radiator? En kijk even of je het water uit het ontluchtingskraantje kunt opvangen met een afwasteil of kom als dit lukt zonder te morsen op de vloer mag je het ontluchtingskraantje wat langer open zetten.
.
Wanneer je de radiatorkranen dicht draait kan de lucht niet uit de radiatoren stromen en krijg je de installatie nooit goed ontlucht.
Juist alle radiatoren volledig open en laat dat maar een half uurtje zo staan (thermostaat op 25 graden zodat het water ook echt gaat stromen) alvorens je gaat ontluchten.
Niet geschoten is altijd mis
Bitje93 schreef:
04-10-2024 20:42
.
Wanneer je de radiatorkranen dicht draait kan de lucht niet uit de radiatoren stromen en krijg je de installatie nooit goed ontlucht.
Juist alle radiatoren volledig open en laat dat maar een half uurtje zo staan (thermostaat op 25 graden zodat het water ook echt gaat stromen) alvorens je gaat ontluchten.
Nee hoor, echt dicht.
https://www.feenstra.com/cv-ketel/cv-ke ... ntluchten/
Alle reacties Link kopieren Quote
De expansievaten beneden bij de ketels staan maar op 4 bar terwijl ze tussen de 6-8 bar zouden moeten zijn. Morgen dus een monteur laten komen en dan hebben we hopelijk weer een werkende verwarming.